6 用户光缆敷设要求
	6.0.1 用户光缆路由中不应采用活动光纤连接器的连接方式。
	6.0.2 用户光缆接续、成端宜符合下列规定:
	    1 用户光缆接续宜采用熔接方式。
	    2 在用户接入点配线设备及家居配线箱内宜采用熔接尾纤方式成端。不具备熔接条件时可采用现场组装预埋光纤连接器成端。
	    3 每一光纤链路中宜采用相同类型的光纤连接器。
	6.0.3 用户光缆的敷设应符合下列规定:
	    1 宜采用穿导管暗敷设方式。
	    2 应选择距离较短、安全和经济的路由。
	    3 穿越墙体时应套保护管。
	    4 采用钉固方式沿墙明敷时,卡钉间距应为200mm~300mm,对易触及的部分可采用塑料管或钢管保护。
	    5 在成端处纤芯应作标识。
	    6 穿放4芯以上光缆时,直线管的管径利用率应为50%~60%,弯曲管的管径利用率应为40%~50%。
	    7 穿放4芯及4芯以下光缆或户内4对对绞电缆的导管截面利用率应为25%~30%,槽盒内的截面利用率应为30%~50%。
	    8 光缆金属加强芯应接地。
	6.0.4 室内光缆预留长度应符合下列规定:
	    1 光缆在配线柜处预留长度应为3m~5m。
	    2 光缆在楼层配线箱处光纤预留长度应为1m~1.5m。
	    3 光缆在家居配线箱成端时预留长度不应小于500mm。
	    4 光缆纤芯在用户侧配线模块不作成端时,应保留光缆施工预留长度。
	6.0.5 光缆敷设安装的最小曲率半径应符合表6.0.5的规定。
	表6.0.5 光缆敷设安装的最小曲率半径
	
注:D为缆芯处圆形护套外径,H为缆芯处扁形护套短轴的高度。
	6.0.2 用户光缆采用熔接方式进行接续是为了降低光纤链路的衰减,并减少因施工产生的故障。
	6.0.3 导管的管径应根据穿入管内的不同线缆确定。
	     穿放线缆的导管管径利用率的计算公式为:
管径利用率=D/D1 (1)
	式中:D——线缆的外径;
	          D1——导管的内径。
	      穿放线缆的导管截面利用率的计算公式为:
截面利用率=A/A1 (2)
	式中:A——穿在导管内线缆的总截面积(包括导线绝缘层的截面);
	         A1——导管的内截面积。
	     在导管中布放的电缆为屏蔽电缆(具有总屏蔽和线对屏蔽层)、光缆为12芯及以上时,宜采用管径利用率进行计算,选用合适规格的导管。
	     在导管中布放的对绞电缆采用非屏蔽或总屏蔽4对对绞电缆及4芯以下光缆时,宜采用截面利用率公式进行计算,选用合适规格的导管。