目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 室内配线设备设置要求
	5.2.1 室内配线设备应包括配线机柜、墙挂式或壁嵌式配线箱等设备,安装位置应符合下列规定:
	    1 配线机柜应安装在设备间、电信间。
	    2 墙挂式或壁嵌式配线箱应安装在住宅建筑单元入口处、楼道、管线引入处等公共部位。
	    3 墙挂式或壁嵌式配线箱不应安装于人行楼梯踏步侧墙上。
	5.2.2 用户接入点的配线设备应符合下列规定:
	    1 模块类型与容量应按引入光缆的类型及光纤芯数配置。
	    2 交换局侧与用户侧配线模块之间应能通过跳纤互通。
	    3 用户光缆小于144芯时,宜共用配线箱,各电信业务经营者的配线模块应在配线箱内分区域安装。
	5.2.3 在公共场所安装配线箱时,壁嵌式箱体底边距地不宜小于1.5m,墙挂式箱体底面距地不宜小于1.8m。
	5.2.4 家居配线箱的安装设计应符合下列规定:
	    1 家居配线箱应根据住户信息点数量、引入线缆、户内线缆数量、业务需求选用。
	    2 家居配线箱箱体尺寸应充分满足各种信息通信设备摆放、配线模块安装、线缆终接与盘留、跳线连接、电源设备及接地端子板安装等需求,同时应适应业务应用的发展。
	    3 家居配线箱安装位置宜满足无线信号的覆盖要求。
	    4 家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维护处,并宜靠近入户导管侧,箱体底边距地高度宜为500mm。
	    5 距家居配线箱水平150mm~200mm处,应预留AC220V带保护接地的单相交流电源插座,并应将电源线通过导管暗敷设至家居配线箱内的电源插座。电源接线盒面板底边宜与家居配线箱体底边平行,且距地高度应一致。
	    6 当采用220V交流电接入箱体内电源插座时,应采取强、弱电安全隔离措施。
在既有住宅建筑通信设施改造工程中,不具有设备间及电信间时,用户接入点的配线设备推荐选用电信业务经营者与住宅建设方共用配线箱。
5.2.4 家居配线箱内可安装无线路由器等家用无线通信设备,因此家居配线箱宜安装在无线信号不被屏蔽之处。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.1 配线管网设计
 - 下一节:6 用户光缆敷设要求
 
 
京公网安备110105014475