目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 静载试验记录表
 C.0.1 单桩竖向抗压静载试验的现场检测数据宜按表C.0.1的格式记录。
	表C.0.1 单桩竖向抗压静载试验记录表 
	
C.0.2 单桩水平静载试验的现场检测数据宜按表C.0.2的格式记录。
	表C.0.2 单桩水平静载试验记录表
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:附录B 混凝土桩桩头处理
 - 下一节:附录D 钻芯法检测记录表
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 检测工作程序
 - 3.3 检测方法选择和检测数量
 - 3.4 验证与扩大检测
 - 3.5 检测结果评价和检测报告
 - 4 单桩竖向抗压静载试验
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设备仪器及其安装
 - 4.3 现场检测
 - 4.4 检测数据分析与判定
 - 5 单桩竖向抗拔静载试验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备仪器及其安装
 - 5.3 现场检测
 - 5.4 检测数据分析与判定
 - 6 单桩水平静载试验
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 设备仪器及其安装
 - 6.3 现场检测
 - 6.4 检测数据分析与判定
 - 7 钻芯法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备
 - 7.3 现场检测
 - 7.4 芯样试件截取与加工
 - 7.5 芯样试件抗压强度试验
 - 7.6 检测数据分析与判定
 - 8 低应变法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 仪器设备
 - 8.3 现场检测
 - 8.4 检测数据分析与判定
 - 9 高应变法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 仪器设备
 - 9.3 现场检测
 - 9.4 检测数据分析与判定
 - 10 声波透射法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 仪器设备
 - 10.3 声测管埋设
 - 10.4 现场检测
 - 10.5 检测数据分析与判定
 - 附录A 桩身内力测试
 - 附录B 混凝土桩桩头处理
 - 附录C 静载试验记录表
 - 附录D 钻芯法检测记录表
 - 附录E 芯样试件加工和测量
 - 附录F 高应变法传感器安装
 - 附录G 试打桩与打桩监控
 - G.1 试打桩
 - G.2 桩身锤击应力监测
 - G.3 锤击能量监测
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475