6.3 现场检测
	6.3.1 加载方法宜根据工程桩实际受力特性,选用单向多循环加载法或按本规范第4章规定的慢速维持荷载法。当对试桩桩身横截面弯曲应变进行测量时,宜采用维持荷载法。
	6.3.2 试验加、卸载方式和水平位移测量,应符合下列规定:
	    1. 单向多循环加载法的分级荷载,不应大于预估水平极限承载力或最大试验荷载的1/10;每级荷载施加后,恒载4min后,可测读水平位移,然后卸载至零,停2min测读残余水平位移,至此完成一个加卸载循环;如此循环5次,完成一级荷载的位移观测;试验不得中间停顿;
	    2. 慢速维持荷载法的加、卸载分级以及水平位移的测读方式,应分别符合本规范第4.3.3条和第4.3.5条的规定。
	6.3.3 当出现下列情况之一时,可终止加载:
	    1. 桩身折断;
	    2. 水平位移超过30mm~40mm;软土中的桩或大直径桩时可取高值;
	    3. 水平位移达到设计要求的水平位移允许值。
	6.3.4 检测数据可按本规范附录C表C.0.2的格式进行记录。
	6.3.5 测试桩身横截面弯曲应变时,数据的测读宜与水平位移测量同步。
6.3.3 对抗弯性能较差的长桩或中长桩而言,承受水平荷载桩的破坏特征是弯曲破坏,即桩身发生折断,此时试验自然终止。在工程桩水平承载力验收检测中,终止加荷条件可按设计要求或标准规范规定的水平位移允许值控制。考虑软土的侧向约束能力较差以及大直径桩的抗弯刚度大等特点,终止加载的变形限可取上限值。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 设备仪器及其安装
 - 下一节:6.4 检测数据分析与判定
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 检测工作程序
 - 3.3 检测方法选择和检测数量
 - 3.4 验证与扩大检测
 - 3.5 检测结果评价和检测报告
 - 4 单桩竖向抗压静载试验
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设备仪器及其安装
 - 4.3 现场检测
 - 4.4 检测数据分析与判定
 - 5 单桩竖向抗拔静载试验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备仪器及其安装
 - 5.3 现场检测
 - 5.4 检测数据分析与判定
 - 6 单桩水平静载试验
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 设备仪器及其安装
 - 6.3 现场检测
 - 6.4 检测数据分析与判定
 - 7 钻芯法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备
 - 7.3 现场检测
 - 7.4 芯样试件截取与加工
 - 7.5 芯样试件抗压强度试验
 - 7.6 检测数据分析与判定
 - 8 低应变法
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 仪器设备
 - 8.3 现场检测
 - 8.4 检测数据分析与判定
 - 9 高应变法
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 仪器设备
 - 9.3 现场检测
 - 9.4 检测数据分析与判定
 - 10 声波透射法
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 仪器设备
 - 10.3 声测管埋设
 - 10.4 现场检测
 - 10.5 检测数据分析与判定
 - 附录A 桩身内力测试
 - 附录B 混凝土桩桩头处理
 - 附录C 静载试验记录表
 - 附录D 钻芯法检测记录表
 - 附录E 芯样试件加工和测量
 - 附录F 高应变法传感器安装
 - 附录G 试打桩与打桩监控
 - G.1 试打桩
 - G.2 桩身锤击应力监测
 - G.3 锤击能量监测
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475