C.2 直埋竖向转角管段计算
C.2.1 竖向转角管段分为两类,一类为弯头在下(曲率中心在上),其内力计算与水平转角管段相同,应按本规程C.1的规定进行,土壤压缩反力系数取较大值。另一类为弯头在上(曲率中心在下),弯头两侧管道所受土壤压力近似等于顶起的土体重力,不随位移的增加而增大,计算方法应按本节规定进行。
C.2.2 竖向转角管段的过渡段长度及变形段长度应按下列公式计算(图C.2.2):

当t1-t0>ΔTy时,取t1-t0=ΔTy
式中:lt——竖向转角管段循环工作的过渡段长度(m);
ltd——竖向转角管段臂长l1≥lt时的变形段长度(m),可用迭代法解出(计算精度2%);
r——工作管平均半径(m);
P——土压力,取变形段管顶平均覆土重(N/m);
Fmin——单位长度最小摩擦力(N/m);
K′——弯头工作管柔性系数,按公式(C.1.1-7)计算;
R——弯头的曲率半径(m);
——转角管段的折角(弧度);
Ip——直管工作管横截面的惯性矩(m4);
Ib——弯头工作管横截面的惯性矩(m4);
α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
E——钢材的弹性模量(MPa);
t1——管道工作循环最高温度(℃);
t0——管道计算安装温度(℃);
υ——钢材的泊松系数,取0.3;
σt——管道内压引起的环向应力(MPa);
A——工作管管壁的横截面积(m²);
ΔTy——工作管屈服温差(℃);
S1、S2、ζ——计算系数。
C.2.3 当竖向转角管段臂长l1<lt(图C.2.2)时,变形段长度ltd应按下式计算:

图C.2.2 竖向转角管段示意图

式中:ltd——竖向转角管段臂长l1<lt时的变形段长度(m),可用迭代法解出(计算精度2%);
l1——设计布置的转角管段臂长(m);
ζ——计算系数,由(C.2.2-5)式计算。
C.2.4 竖向转角管段弯头的弯矩变化范围、轴向力和横向位移应按下列公式计算:

式中:M——弯头的弯矩变化范围(N·m);
P——土压力,取变形段管顶平均覆土重(N/m);
ltd——竖向转角管段的变形段长度(m),按公式(C.2.2)或(C.2.3)计算;
Ns——竖向转角管段弯头的轴向力(N);
——转角管段的折角(弧度);
a′——竖向转角管段弯头端的横向位移(m);
K′——弯头工作管柔性系数,按公式(C.1.1-7)计算;
Ip——直管工作管横截面的惯性矩(m4);
Ib——弯头工作管横截面的惯性矩(m4);
R——弯头的曲率半径(m);
E——钢材的弹性模量(MPa);
ζ——计算系数,按公式(C.2.2-5)计算。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:C.1 直埋水平转角管段计算
- 下一节:附录D 固定墩和固定支架承受的推力计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 保温管及管件
- 3.1 一般规定
- 3.2 保温计算
- 4 管道布置与敷设
- 4.1 管道布置
- 4.2 管道敷设
- 4.3 管道附件与设施
- 5 管道应力验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 管壁厚度计算
- 5.3 直管段应力验算
- 5.4 直管段局部稳定性验算
- 5.5 管件应力验算
- 5.6 管道竖向稳定性验算
- 5.7 热伸长计算
- 6 固定墩设计
- 6.1 管道对固定墩和固定支架的作用
- 6.2 固定墩结构
- 7 管道施工与验收
- 7.1 施工
- 7.2 管道试验和清洗
- 7.3 试运行
- 7.4 竣工验收
- 8 运行与维护
- 附录A 全国主要城市地温月平均值
- 附录B 钢材性能
- 附录C 转角管段弹性抗弯铰解析计算法
- C.1 直埋水平转角管段计算
- C.2 直埋竖向转角管段计算
- 附录D 固定墩和固定支架承受的推力计算
- 附录E 直埋保温管预热安装
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475