3.2 保温计算
3.2.1 直埋保温管的保温厚度应符合下列规定:
1 保温层外表面温度应进行验算,且应小于50℃;
2 当直埋保温管周围设施或环境条件对温度有要求时,应对温度场进行验算。
3.2.2 计算保温层厚度时选用的自然地温数据,可按本规程附录A选取。
3.2.3 管道的热损失应按下列公式计算:

式中:qs——供水管单位长度热损失(W/m);
qr——回水管单位长度热损失(W/m);
ts——计算供水温度(℃);
tr——计算回水温度(℃);
tg——管道中心线的自然地温(℃);
Rg——土壤热阻[(m·K)/W];
Rt——保温材料热阻[(m·K)/W]
Rh——附加热阻[(m·K)/W];
R0——土壤表面换热热阻,可取0.0685[(m²·K)/W];
λg——土壤导热系数[W/(m·K)],应取实测数据。估算时湿土可取1.5~2W/(m·K),干沙可取1W/(m·K);
λt——保温材料在运行温度下的导热系数[W/(m·K)];
H——管道中心线覆土深度(m);
Hl——管道当量覆土深度(m);
Dw——保温层外径(m);
Do——工作管外径(m);
e——供、回水管中心线距离(m)。
3.2.4 保温层外表面温度应按下式计算:
tws=ts-qs×Rt (3.2.4-1)
twr=tr-qr×Rt (3.2.4-2)
式中:tws——供水管保温层外表面温度(℃);
twr——回水管保温层外表面温度(℃);
qs——供水管单位长度热损失(W/m);
qr——回水管单位长度热损失(W/m);
ts——计算供水温度(℃);
tr——计算回水温度(℃);
Rt——保温材料热阻[(m·K)/W]。
3.2.5 保温管周围土壤温度可按下式计算:

式中:t′g——计算点的土壤温度(℃);
tg——管道中心线的自然地温(℃);
qs——供水管单位长度热损失(W/m);
qr——回水管单位长度热损失(W/m);
λg——土壤导热系数[W/(m·K)];
x——计算点与供水管中心线的水平距离;
y——计算点的覆土深度;
H——管道中心线覆土深度(m);
e——供、回水管中心线距离(m)。
条文说明
3.2.1 直埋保温管的保温厚度除要满足制造要求外,还要满足设计要求。在直埋热水管道设计中,起主要作用的计算条件是外护层耐温要求。特殊情况下附近其他设施对地温升高很敏感时,还要求计算环境温度。
3.2.2 附录A给出了部分城市的自然地温数据,摘自《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ 104-2005。
3.2.3、3.2.4 热水供热管道一般为供回水管同沟敷设,两根管道散热形成的温度场与单管敷设不同,需要计入两管温度的相互影响,本条采用附加热阻的计算方法,并进行了适当简化。保温计算时,先设定管道保温层厚度,根据敷设条件计算管道散热损失,再校核保温层外表面温度,如保温管表面温度不满足本规程3.2.1的条件,则需要调整保温厚度重新计算。
3.2.5 双管敷设供热管道温度场计算时,计算点坐标χ取与供水管中心线的水平距离,y取与地面的垂直距离(见图1)。

图1 保温计算示意图
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 保温管及管件
- 3.1 一般规定
- 3.2 保温计算
- 4 管道布置与敷设
- 4.1 管道布置
- 4.2 管道敷设
- 4.3 管道附件与设施
- 5 管道应力验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 管壁厚度计算
- 5.3 直管段应力验算
- 5.4 直管段局部稳定性验算
- 5.5 管件应力验算
- 5.6 管道竖向稳定性验算
- 5.7 热伸长计算
- 6 固定墩设计
- 6.1 管道对固定墩和固定支架的作用
- 6.2 固定墩结构
- 7 管道施工与验收
- 7.1 施工
- 7.2 管道试验和清洗
- 7.3 试运行
- 7.4 竣工验收
- 8 运行与维护
- 附录A 全国主要城市地温月平均值
- 附录B 钢材性能
- 附录C 转角管段弹性抗弯铰解析计算法
- C.1 直埋水平转角管段计算
- C.2 直埋竖向转角管段计算
- 附录D 固定墩和固定支架承受的推力计算
- 附录E 直埋保温管预热安装
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475