1 总则
1.0.1 为规范城镇供热直埋热水管道工程的设计、施工、验收和运行管理,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于新建、改建、扩建的设计温度小于或等于150℃、设计压力小于或等于2.5MPa、管道公称直径小于或等于1200mm城镇供热直埋热水管道的设计、施工、验收和运行管理。
1.0.3 在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区,供热直埋热水管道工程除应符合本规程外,还应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025和《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112的相关规定。
1.0.4 城镇供热直埋热水管道工程的设计、施工、验收和运行管理除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 城镇供热管道直埋敷设方法同传统的管沟敷设方法相比,具有占地少、施工周期短、维护量小、寿命长等诸多优点,适合城市建设的要求,在我国已得以广泛应用。
我国城市人口密集,随着区域供热的不断发展,实际工程中的热水直埋管道的管径已突破原规程的适用范围,这是本规程修订的主要原因之一。
1.0.2 本规程是针对工作管、保温层和外护管连结为一个整体的预制保温管直接埋地的供热管网编制的。本规程的温度适用范围与原规程一致,适用的最高设计温度为150℃,主要针对钢质工作管的计算方法。我国现行产品标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》规定适用于长期运行温度不高于120℃,偶然峰值温度不高于140℃的预制直埋保温管、保温管件及保温接头的制造与检验,设计温度高于该温度范围时需要对保温材料及保温结构进行试验验证。本规程的压力适用范围与现行行业标准《城镇供热管网设计规范》一致,适用的最高设计压力为2.5MPa。
本规程规定的管材及设计、施工方法,主要用于输送介质为热水的城镇供热直埋管道,也可用于输送冷水或低压蒸汽的管道。
1.0.3 直埋供热管道和给水管道、雨污水管道、燃气管道都属市政管道,在直埋地下方面具有共性。在地震区,湿陷性黄土地区和膨胀土地区,供热管道和燃气、给水、排水管道在安全性上有共同要求。因此,直埋供热管道应遵守国家已经颁布的有关标准的规定。
1.0.4 城镇直埋供热管道属于城镇供热管网范畴。本规程主要规定与直埋热水管道相关的设计、施工验收及运行维护要求。在执行本规范时,要同时执行《城镇供热管网设计规范》CJJ 34、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28和《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T 88的规定,且这3项标准中都有强制性条文,必须严格执行。CJJ 28和CJJ/T 88与本标准同时修订,所制定的技术内容较多,本规程在编写时不再赘述同样的内容,而直接引用。所以在执行本规程时,上述3项标准是不可缺失的。另城镇供热直埋热水管道工程可能涉及其他的国家现行有关标准,如可能涉及的给排水、电气及城镇建设共性的规定等,应遵守。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 保温管及管件
- 3.1 一般规定
- 3.2 保温计算
- 4 管道布置与敷设
- 4.1 管道布置
- 4.2 管道敷设
- 4.3 管道附件与设施
- 5 管道应力验算
- 5.1 一般规定
- 5.2 管壁厚度计算
- 5.3 直管段应力验算
- 5.4 直管段局部稳定性验算
- 5.5 管件应力验算
- 5.6 管道竖向稳定性验算
- 5.7 热伸长计算
- 6 固定墩设计
- 6.1 管道对固定墩和固定支架的作用
- 6.2 固定墩结构
- 7 管道施工与验收
- 7.1 施工
- 7.2 管道试验和清洗
- 7.3 试运行
- 7.4 竣工验收
- 8 运行与维护
- 附录A 全国主要城市地温月平均值
- 附录B 钢材性能
- 附录C 转角管段弹性抗弯铰解析计算法
- C.1 直埋水平转角管段计算
- C.2 直埋竖向转角管段计算
- 附录D 固定墩和固定支架承受的推力计算
- 附录E 直埋保温管预热安装
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-