3.11 无障碍电梯和升降平台
	3.11.1 本节适用于无障碍电梯、自动扶梯、升降平台安装工程的施工验收。
	3.11.2 通往无障碍电梯和升降平台的盲道、轮椅坡道、无障碍通道、楼梯和台阶应分别符合本规范第3.3节、第3.4节、第3.5节、第3.12节的规定。
	3.11.3 无障碍电梯轿厢内和升降平台的扶手应符合本规范第3.9节的规定。
Ⅰ 主控项目
	3.11.4 无障碍电梯和升降平台的类型、设置的位置和数量应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察检查,查产品合格证明文件。
	3.11.5 候梯厅宽度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.11.6 专用选层按钮选型、按钮高度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
	3.11.7 无障碍电梯门洞净宽度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.11.8 无障碍电梯轿厢内的楼层显示装置和音响报层装置应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:现场测试。
	3.11.9 轿厢的规格及轿厢门开启后的净宽度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:查产品合格证明文件,用钢尺量测检查。
	3.11.10 门扇关闭的光幕感应和门开闭的时间间隔应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:现场测试。
	3.11.11 镜子或不锈钢镜面的安装应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
	3.11.12 升降平台的净宽和净深、挡板的设置应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:查产品合格证明文件,用钢尺量测检查。
	3.11.13 升降平台的呼叫和控制按钮的高度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
Ⅱ 一般项目
3.11.14 护壁板安装位置和高度应符合设计要求,护壁板高度允许偏差应符合表3.11.14的规定。
	
Ⅰ主控项目
3.11.5 根据设计规范要求,无障碍电梯厅宽度不宜小于1.80m。无障碍电梯的候梯厅如图12所示。
	
3.11.6 根据设计规范要求,专用选层按钮高度宜为0.90m~1.10m。轿厢侧面选层按钮应带有盲文。无障碍电梯的轿厢如图13所示。
	
	3.11.7 根据设计规范要求,无障碍电梯门洞净宽度不宜小于0.90m。
	3.11.8 根据设计规范要求,无障碍电梯厅和轿厢内应有清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及无障碍电梯提示音响。
	3.11.9 根据设计规范要求,轿厢深度大于或等于1.40m。轿厢宽度大于或等于1.10m。无障碍电梯门开启净宽度大于或等于0.80m。
	3.11.10 根据《无障碍建设指南》要求,门扇关闭时应有光幕感应安全措施,门开闭的时间间隔不应小于15s。
	3.11.11 根据设计规范要求,轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子或不锈钢镜面。
	3.11.12 根据设计规范要求,升降平台的面积不应小于1.20m×0.90m。
Ⅱ 一般项目
3.11.14 轿厢内壁下部宜设高度不小于350mm的护壁板。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.10 门
 - 下一节:3.12 楼梯和台阶
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 无障碍设施的施工验收
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 缘石坡道
 - 3.3 盲道
 - 3.4 轮椅坡道
 - 3.5 无障碍通道
 - 3.6 无障碍停车位
 - 3.7 无障碍出入口
 - 3.8 低位服务设施
 - 3.9 扶手
 - 3.10 门
 - 3.11 无障碍电梯和升降平台
 - 3.12 楼梯和台阶
 - 3.13 轮椅席位
 - 3.14 无障碍厕所和无障碍厕位
 - 3.15 无障碍浴室
 - 3.16 无障碍住房和无障碍客房
 - 3.17 过街音响信号装置
 - 3.18 无障碍标志和盲文标志
 - 4 无障碍设施的维护
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 无障碍设施的缺损类别和缺损情况
 - 4.3 无障碍设施的检查
 - 4.4 无障碍设施的维护
 - 附录A 无障碍设施分项工程与相关分部(子分部)工程对应表
 - 附录B 无障碍设施隐蔽工程验收记录
 - 附录C 无障碍设施地面抗滑性能检查记录表及检测方法
 - 附录D 无障碍设施分项工程检验批质量验收记录表
 - 附录E 无障碍设施维护人维护范围
 - 附录F 无障碍设施检查记录表
 - 附录G 无障碍设施维护记录表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475