E.2 基本风压
	E.2.1 在确定风压时,观察场地应符合下列规定:
	      1 观测场地及周围应为空旷平坦的地形;
	      2 能反映本地区较大范围内的气象特点,避免局部地形和环境的影响。
	E.2.2 风速观测数据资料应符合下述要求:
	      1 应采用自记式风速仪记录的10min平均风速资料,对于以往非自记的定时观测资料,应通过适当修正后加以采用。
	      2 风速仪标准高度应为10m;当观测的风速仪高度与标准高度相差较大时,可按下式换算到标准高度的风速v:
	
3 使用风杯式测风仪时,必须考虑空气密度受温度、气压影响的修正。
E.2.3 选取年最大风速数据时,一般应有25年以上的风速资料;当无法满足时,风速资料不宜少于10年。观测数据应考虑其均一性,对不均一数据应结合周边气象站状况等作合理性订正。
E.2.4 基本风压应按下列规定确定:
	