附录C 楼面等效均布活荷载的确定方法
C.0.1 楼面(板、次梁及主梁)的等效均布活荷载,应在其设计控制部位上,根据需要按内力、变形及裂缝的等值要求来确定。在一般情况下,可仅按内力的等值来确定。
C.0.2 连续梁、板的等效均布活荷载,可按单跨简支计算。但计算内力时,仍应按连续考虑。
C.0.3 由于生产、检修、安装工艺以及结构布置的不同,楼面活荷载差别较大时,应划分区域分别确定等效均布活荷载。
C.0.4 单向板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布活荷载可按下列规定计算:
	
	
	
5 悬臂板上局部荷载的有效分布宽度(图C.0.5-4)按下式计算:
	
C.0.6 双向板的等效均布荷载可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值来确定。
	C.0.7 次梁(包括槽形板的纵肋)上的局部荷载应按下列规定确定等效均布活荷载:
	      1 等效均布活荷载应取按弯矩和剪力等效的均布活荷载中的较大者,按弯矩和剪力等效的均布活荷载分别按下列公式计算:
	
2 按简支梁计算Mmax与Vmax时,除了直接传给次梁的局部荷载外,还应考虑邻近板面传来的活荷载(其中设备荷载应考虑动力影响,并扣除设备所占面积上的操作荷载),以及两侧相邻次梁卸荷作用。
C.0.8 当荷载分布比较均匀时,主梁上的等效均布活荷载可由全部荷载总和除以全部受荷面积求得。
C.0.9 柱、基础上的等效均布活荷载,在一般情况下,可取与主梁相同。
顶部
- 上一节:附录B 消防车活荷载考虑覆土厚度影响的折减系数
 - 下一节:附录D 工业建筑楼面活荷载
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 荷载分类和荷载组合
 - 3.1 荷载分类和荷载代表值
 - 3.2 荷载组合
 - 4 永久荷载
 - 5 楼面和屋面活荷载
 - 5.1 民用建筑楼面均布活荷载
 - 5.2 工业建筑楼面活荷载
 - 5.3 屋面活荷载
 - 5.4 屋面积灰荷载
 - 5.5 施工和检修荷载及栏杆荷载
 - 5.6 动力系数
 - 6 吊车荷载
 - 6.1 吊车竖向和水平荷载
 - 6.2 多台吊车的组合
 - 6.3 吊车荷载的动力系数
 - 6.4 吊车荷载的组合值、频遇值及准永久值
 - 7 雪荷载
 - 7.1 雪荷载标准值及基本雪压
 - 7.2 屋面积雪分布系数
 - 8 风荷载
 - 8.1 风荷载标准值及基本风压
 - 8.2 风压高度变化系数
 - 8.3 风荷载体型系数
 - 8.4 顺风向风振和风振系数
 - 8.5 横风向和扭转风振
 - 8.6 阵风系数
 - 9 温度作用
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 基本气温
 - 9.3 均匀温度作用
 - 10 偶然荷载
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 爆炸
 - 10.3 撞击
 - 附录A 常用材料和构件的自重
 - 附录B 消防车活荷载考虑覆土厚度影响的折减系数
 - 附录C 楼面等效均布活荷载的确定方法
 - 附录D 工业建筑楼面活荷载
 - 附录E 基本雪压、风压和温度的确定方法
 - E.1 基本雪压
 - E.2 基本风压
 - E.3 雪压和风速的统计计算
 - E.4 基本气温
 - E.5 全国各城市的雪压、风压和基本气温
 - E.6 全国基本雪压、风压及基本气温分布图
 - 附录F 结构基本自振周期的经验方式
 - F.1 高耸结构
 - F.2 高层建筑
 - 附录G 结构振型系数的近似值
 - 附录H 横风向及扭转风振的等效风荷载
 - H.1 圆形截面结构横风向风振等效风荷载
 - H.2 矩形截面结构横风向风振等效风荷载
 - H.3 矩形截面结构扭转风振等效风荷载
 - 附录J 高层建筑顺风向和横风向风振加速度计算
 - J.1 顺风向风振加速度计算
 - J.2 横风向风振加速度计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475