4 永久荷载
4.0.1 永久荷载应包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载。
4.0.2 结构自重的标准值可按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。
4.0.3 一般材料和构件的单位自重可取其平均值,对于自重变异较大的材料和构件,自重的标准值应根据对结构的不利或有利状态,分别取上限值或下限值。常用材料和构件单位体积的自重可按本规范附录A采用。
4.0.4 固定隔墙的自重可按永久荷载考虑,位置可灵活布置的隔墙自重应按可变荷载考虑。
条文说明
    4.0.1 本章为本次修订新增的内容,主要是为了完善规范的章节划分,并与国外标准保持一致。本章内容主要由原规范第3.1.3条扩充而来。
民用建筑二次装修很普遍,而且增加的荷载较大,在计算面层及装饰自重时必须考虑二次装修的自重。
固定设备主要包括:电梯及自动扶梯,采暖、空调及给排水设备,电器设备,管道、电缆及其支架等。
4.0.2、4.0.3 结构或非承重构件的自重是建筑结构的主要永久荷载,由于其变异性不大,而且多为正态分布,一般以其分布的均值作为荷载标准值,由此,即可按结构设计规定的尺寸和材料或结构构件单位体积的自重(或单位面积的自重)平均值确定。对于自重变异性较大的材料,如现场制作的保温材料、混凝土薄壁构件等,尤其是制作屋面的轻质材料,考虑到结构的可靠性,在设计中应根据该荷载对结构有利或不利,分别取其自重的下限值或上限值。在附录A中,对某些变异性较大的材料,都分别给出其自重的上限和下限值。
对于在附录A中未列出的材料或构件的自重,应根据生产厂家提供的资料或设计经验确定。
4.0.4 可灵活布置的隔墙自重按可变荷载考虑时,可换算为等效均布荷载,换算原则在本规范表5.1.1注6中规定。
- 上一节:3.2 荷载组合
 - 下一节:5 楼面和屋面活荷载
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 荷载分类和荷载组合
 - 3.1 荷载分类和荷载代表值
 - 3.2 荷载组合
 - 4 永久荷载
 - 5 楼面和屋面活荷载
 - 5.1 民用建筑楼面均布活荷载
 - 5.2 工业建筑楼面活荷载
 - 5.3 屋面活荷载
 - 5.4 屋面积灰荷载
 - 5.5 施工和检修荷载及栏杆荷载
 - 5.6 动力系数
 - 6 吊车荷载
 - 6.1 吊车竖向和水平荷载
 - 6.2 多台吊车的组合
 - 6.3 吊车荷载的动力系数
 - 6.4 吊车荷载的组合值、频遇值及准永久值
 - 7 雪荷载
 - 7.1 雪荷载标准值及基本雪压
 - 7.2 屋面积雪分布系数
 - 8 风荷载
 - 8.1 风荷载标准值及基本风压
 - 8.2 风压高度变化系数
 - 8.3 风荷载体型系数
 - 8.4 顺风向风振和风振系数
 - 8.5 横风向和扭转风振
 - 8.6 阵风系数
 - 9 温度作用
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 基本气温
 - 9.3 均匀温度作用
 - 10 偶然荷载
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 爆炸
 - 10.3 撞击
 - 附录A 常用材料和构件的自重
 - 附录B 消防车活荷载考虑覆土厚度影响的折减系数
 - 附录C 楼面等效均布活荷载的确定方法
 - 附录D 工业建筑楼面活荷载
 - 附录E 基本雪压、风压和温度的确定方法
 - E.1 基本雪压
 - E.2 基本风压
 - E.3 雪压和风速的统计计算
 - E.4 基本气温
 - E.5 全国各城市的雪压、风压和基本气温
 - E.6 全国基本雪压、风压及基本气温分布图
 - 附录F 结构基本自振周期的经验方式
 - F.1 高耸结构
 - F.2 高层建筑
 - 附录G 结构振型系数的近似值
 - 附录H 横风向及扭转风振的等效风荷载
 - H.1 圆形截面结构横风向风振等效风荷载
 - H.2 矩形截面结构横风向风振等效风荷载
 - H.3 矩形截面结构扭转风振等效风荷载
 - 附录J 高层建筑顺风向和横风向风振加速度计算
 - J.1 顺风向风振加速度计算
 - J.2 横风向风振加速度计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475