附录A 多层剪力墙结构水平接缝连接节点构造
A.0.1 连接钢筋采用套筒灌浆连接(图A.0.1)时,可在下层预制剪力墙中设置竖向连接钢筋与上层预制剪力墙内的连接钢筋通过套筒灌浆连接,并应符合本规程第6.5.3条的规定;连接钢筋可在预制剪力墙中通长设置,或在预制剪力墙中可靠锚固。
	
	
	
	
    
      

	图A.0.1 连接钢筋套筒灌浆连接构造示意
1-钢筋套筒灌浆连接;2-连接钢筋;3-坐浆层
A.0.2 连接钢筋采用浆锚搭接连接(图A.0.2)时,可在下层预制剪力墙中设置竖向连接钢筋与上层预制剪力墙内的连接钢筋通过浆锚搭接连接,并应符合本规程第6.5.4条的规定;连接钢筋可在预制剪力墙中通长设置,或在预制剪力墙中可靠锚固。
1-钢筋套筒灌浆连接;2-连接钢筋;3-坐浆层

	图A.0.2 连接钢筋浆锚搭接连接构造示意
1-钢筋浆锚搭接连接;2-连接钢筋;3-坐浆层
A.0.3 连接钢筋采用焊接连接(图A.0.3)时,可在下层预制剪力墙中设置竖向连接钢筋,与上层预制剪力墙底部的预留钢筋焊接连接,焊接长度不应小于10d(d为连接钢筋直径);连接部位预留键槽的尺寸,应满足焊接施工的空间要求;预留键槽应用后浇细石混凝土填实。连接钢筋可在预制剪力墙中通长设置,或在预制剪力墙中可靠锚固。当下层预制剪力墙中的连接钢筋兼作吊环使用时,尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
1-钢筋浆锚搭接连接;2-连接钢筋;3-坐浆层

	图A.0.3 连接钢筋焊接连接构造示意
1-上层预制剪力墙连接钢筋;2-下层预制剪力墙连接钢筋;3-坐浆层
A.0.4 连接钢筋采用预焊钢板焊接连接(图A.0.4)时,应在下层预制剪力墙中设置竖向连接钢筋,与在上层预制剪力墙中设置的连接钢筋底部预焊的连接用钢板焊接连接,焊接长度不应小于10d(d为连接钢筋直径);连接部位预留键槽的尺寸,应满足焊接施工的空间要求;预留键槽应采用后浇细石混凝土填实。连接钢筋应在预制剪力墙中通长设置,或在预制剪力墙中可靠锚固。当下层预制剪力墙体中的连接钢筋兼作吊环使用时,尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
1-上层预制剪力墙连接钢筋;2-下层预制剪力墙连接钢筋;3-坐浆层

	图 A.0.4 连接钢筋预焊钢板接连接构造示意
1-预焊钢板;2-下层预制剪力墙连接钢筋;3-坐浆层;4-上层预制剪力墙连接钢筋
1-预焊钢板;2-下层预制剪力墙连接钢筋;3-坐浆层;4-上层预制剪力墙连接钢筋
条文说明
    A.0.1~A.0.4 本附录提供了几种常见的、用于多层剪力墙结构中预制剪力墙水平接缝连接节点的做法。其中钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接是根据最近几年的研究成果提出的,钢筋焊接连接、预埋件焊接连接节点是参照原行业标准《装配式大板居住建筑设计和施工规程》JGJ 1-91的相关节点构造提出的。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 材料
 - 4.1 混凝土、钢筋和钢材
 - 4.2 连接材料
 - 4.3 其他材料
 - 5 建筑设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 平面设计
 - 5.3 立面、外墙设计
 - 5.4 内装修、设备管线设计
 - 6 结构设计基本规定
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 作用及作用组合
 - 6.3 结构分析
 - 6.4 预制构件设计
 - 6.5 连接设计
 - 6.6 楼盖设计
 - 7 框架结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 承载力计算
 - 7.3 构造设计
 - 8 剪力墙结构设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 预制剪力墙构造
 - 8.3 连接设计
 - 9 多层剪力墙结构设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构分析和设计
 - 9.3 连接设计
 - 10 外挂墙板设计
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 作用及作用组合
 - 10.3 外挂墙版和连接设计
 - 11 构件制作与运输
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 制作准备
 - 11.3 构件制作
 - 11.4 构件检验
 - 11.5 运输与堆放
 - 12 结构施工
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 安装准备
 - 12.3 安装与连接
 - 13 工程验收
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 主控项目
 - 13.3 一般项目
 - 附录A 多层剪力墙结构水平接缝连接节点构造
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475