7.2 承载力计算
7.2.1 对一、二、三级抗震等级的装配整体式框架,应进行梁柱节点核心区抗震受剪承载力验算;对四级抗震等级可不进行验算。梁柱节点核心区抗震受剪承载力验算和构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关规定。
7.2.2 叠合梁端竖向接缝的受剪承载力设计值应按下列公式计算:
1 持久设计状况
	
    2 地震设计状况
	
式中:Acl——叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积;
fc——预制构件混凝土轴心抗压强度设计值;
fy——垂直穿过结合面钢筋抗拉强度设计值;
Ak——各键槽的根部截面面积(图7.2.2)之和,按后浇键槽根部截面和预制键槽根部截面分别计算,并取二者的较小值;
Asd——垂直穿过结合面所有钢筋的面积,包括叠合层内的纵向钢筋。
	
当预制柱受压时:
	
 
    当预制柱受拉时:
	
式中:fc——预制构件混凝土轴心抗压强度设计值;
fy——垂直穿过结合面钢筋抗拉强度设计值;
N——与剪力设计值V相应的垂直于结合面的轴向力设计值,取绝对值进行计算;
Asd——垂直穿过结合面所有钢筋的面积;
VuE——地震设计状况下接缝受剪承载力设计值。
7.2.4 混凝土叠合梁的设计应符合本规程和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中的有关规定。
    
      
	图7.2.2 叠合梁端受剪承载力计算参数示意
1-后浇节点区;2-后浇混凝土叠合层;3-预制梁;4-预制键槽根部截面;5-后浇键槽根部截面
7.2.3 在地震设计状况下,预制柱底水平接缝的受剪承载力设计值应按下列公式计算:1-后浇节点区;2-后浇混凝土叠合层;3-预制梁;4-预制键槽根部截面;5-后浇键槽根部截面
当预制柱受压时:
 
    7.2.2 叠合梁端结合面主要包括框架梁与节点区的结合面、梁自身连接的结合面以及次梁与主梁的结合面等几种类型。结合面的受剪承载力的组成主要包括:新旧混凝土结合面的粘结力、键槽的抗剪能力、后浇混凝土叠合层的抗剪能力、梁纵向钢筋的销栓抗剪作用。
本规程不考虑混凝土的自然粘结作用是偏安全的。取混凝土抗剪键槽的受剪承载力、后浇层混凝土的受剪承载力、穿过结合面的钢筋的销栓抗剪作用之和,作为结合面的受剪承载力。地震往复作用下,对后浇层混凝土部分的受剪承载力进行折减,参照混凝土斜截面受剪承载力设计方法,折减系数取0.6。
研究表明,混凝土抗剪键槽的受剪承载力一般为0.15~0.2fcAk,但由于混凝土抗剪键槽的受剪承载力和钢筋的销栓抗剪作用一般不会同时达到最大值,因此在计算公式中,混凝土抗剪键槽的受剪承载力进行折减,取0.1fcAk。抗剪键槽的受剪承载力取各抗剪键槽根部受剪承载力之和;梁端抗剪键槽数量一般较少,沿高度方向一般不会超过3个,不考虑群键作用。抗剪键槽破坏时,可能沿现浇键槽或预制键槽的根部破坏,因此计算抗剪键槽受剪承载力时应按现浇键槽和预制键槽根部剪切面分别计算,并取二者的较小值。设计中,应尽量使现浇键槽和预制键槽根部剪切面面积相等。
钢筋销栓作用的受剪承载力计算公式主要参照日本的装配式框架设计规程中的规定,以及中国建筑科学研究院的试验研究结果,同时考虑混凝土强度及钢筋强度的影响。
7.2.3 预制柱底结合面的受剪承载力的组成主要包括:新旧混凝土结合面的粘结力、粗糙面或键槽的抗剪能力、轴压产生的摩擦力、梁纵向钢筋的销栓抗剪作用或摩擦抗剪作用,其中后两者为受剪承载力的主要组成部分。
在非抗震设计时,柱底剪力通常较小,不需要验算。地震往复作用下,混凝土自然粘结及粗糙面的受剪承载力丧失较快,计算中不考虑其作用。
当柱受压时,计算轴压产生的摩擦力时,柱底接缝灌浆层上下表面接触的混凝土均有粗糙面及键槽构造,因此摩擦系数取0.8。钢筋销栓作用的受剪承载力计算公式与上一条相同。当柱受拉时,没有轴压产生的摩擦力,且由于钢筋受拉,计算钢筋销栓作用时,需要根据钢筋中的拉应力结果对销栓受剪承载力进行折减。
 - 4.1 混凝土、钢筋和钢材
 - 4.2 连接材料
 - 4.3 其他材料
 - 5 建筑设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 平面设计
 - 5.3 立面、外墙设计
 - 5.4 内装修、设备管线设计
 - 6 结构设计基本规定
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 作用及作用组合
 - 6.3 结构分析
 - 6.4 预制构件设计
 - 6.5 连接设计
 - 6.6 楼盖设计
 - 7 框架结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 承载力计算
 - 7.3 构造设计
 - 8 剪力墙结构设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 预制剪力墙构造
 - 8.3 连接设计
 - 9 多层剪力墙结构设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构分析和设计
 - 9.3 连接设计
 - 10 外挂墙板设计
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 作用及作用组合
 - 10.3 外挂墙版和连接设计
 - 11 构件制作与运输
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 制作准备
 - 11.3 构件制作
 - 11.4 构件检验
 - 11.5 运输与堆放
 - 12 结构施工
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 安装准备
 - 12.3 安装与连接
 - 13 工程验收
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 主控项目
 - 13.3 一般项目
 - 附录A 多层剪力墙结构水平接缝连接节点构造
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475