4.3 其他材料
4.3.1 外墙板接缝处的密封材料应符合下列规定:
1 密封胶应与混凝土具有相容性,以及规定的抗剪切和伸缩变形能力;密封胶尚应具有防霉、防水、防火、耐候等性能;
2 硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶应分别符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482、《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的规定;
3 夹心外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性能应满足国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中A级的要求。
4.3.2 夹心外墙板中的保温材料,其导热系数不宜大于0.040W/(m·K),体积比吸水率不宜大于0.3%,燃烧性能不应低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B2级的要求。
4.3.3 装配式建筑采用的室内装修材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。
    
      
    4.3.1 外墙板接缝处的密封材料,除应满足抗剪切和伸缩变形能力等力学性能要求外,尚应满足防霉、防水、防火、耐候等建筑物理性能要求。密封胶的宽度和厚度应通过计算决定。由于我国目前研究工作的水平,本版规程仅对密封胶提出最基本的、定性的要求,其他定量的要求还有待于进一步研究工作的成果。
4.3.2 美国的PCI手册中,对夹心外墙板所采用的保温材料的性能要求见表1,仅供参考。根据美国的使用经验,由于挤塑聚苯乙烯板(XPS)的抗压强度高,吸水率低,因此XPS在夹心外墙板中受到最为广泛的应用。使用时还需对其作界面隔离处理,以允许外叶墙体的自由伸缩。当采用改性聚氨酯(PIR)时,美国多采用带有塑料表皮的改性聚氨酯板材。由于夹心外墙板在我国的应用历史还较短,本规程借鉴美国PCI手册的要求,综合、定性地提出基本要求。
	表1 保温材料的性能要求
	
续表1
	

续表1

	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 材料
 - 4.1 混凝土、钢筋和钢材
 - 4.2 连接材料
 - 4.3 其他材料
 - 5 建筑设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 平面设计
 - 5.3 立面、外墙设计
 - 5.4 内装修、设备管线设计
 - 6 结构设计基本规定
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 作用及作用组合
 - 6.3 结构分析
 - 6.4 预制构件设计
 - 6.5 连接设计
 - 6.6 楼盖设计
 - 7 框架结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 承载力计算
 - 7.3 构造设计
 - 8 剪力墙结构设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 预制剪力墙构造
 - 8.3 连接设计
 - 9 多层剪力墙结构设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构分析和设计
 - 9.3 连接设计
 - 10 外挂墙板设计
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 作用及作用组合
 - 10.3 外挂墙版和连接设计
 - 11 构件制作与运输
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 制作准备
 - 11.3 构件制作
 - 11.4 构件检验
 - 11.5 运输与堆放
 - 12 结构施工
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 安装准备
 - 12.3 安装与连接
 - 13 工程验收
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 主控项目
 - 13.3 一般项目
 - 附录A 多层剪力墙结构水平接缝连接节点构造
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475