消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

是否应设自动灭火系统

《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.9应设置自动灭火系统:5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;前面的面积是否是修饰后面所有的场所,还是只要是商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑,不论面积,都需要设置自喷。记得部局宣贯会上培训时说一刀切,实际如何理解和执行。

技9 | 2025-06-27 11:38
请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-06-27 13:07 00 [回复]举报

任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡,是公共的条件!

本安消熊 2025-06-27 14:23 00 [回复]举报

这个问题就体现了中文的博大精深了,我还真没有这样理解过,但是不结合实际的话,你这样理解好像也是有可能的,可实际上是任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡都是共同修饰后面单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑的,否则,一个小卖部,一个小小的饭店几间小民宿且不是都要设置自喷吗?

李勤 2025-06-27 17:26 00 [回复]举报

1500平米   3000平米   是后边这些场所的前提

潘天坤 2025-06-30 04:18 00 [回复]举报

建筑防火通用规范GB55037配套实施指南中有提到,第8.1.9条第5款、 第6款规定的建筑或场所分别是:
1)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层展览建筑
2)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层商店建筑
3)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层餐饮建筑
4)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层旅馆建筑


EHS专家-DL 2025-07-01 08:28 00 [回复]举报

《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.9 中关于应设置自动灭火系统的规定,‌面积条件是修饰后面所有列举场所(单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑)的‌,即只有当这些场所的任一层建筑面积大于 1500㎡ 或总建筑面积大于 3000㎡ 时,才需要设置自动灭火系统,并非只要属于商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑,不论面积都需要设置。

关闭

关闭

手机APP下载