  • 送风管设计规范
    发表评论: 没有要求啊根据风速确定即可,风管长边与短边比值不宜大于4

    0 0 2023-06-13 09:04

  • 一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题
    发表评论: 可以设置自然排烟方式,排烟窗面积可参考《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-20174.6.33 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。这里建议采用第3条,第4条采用时开向走道的房间均要设置排烟措施,即设置不小于建筑面积2%的排烟窗.采用第三条时,只需要保证开向走道的房间需要规范要求需要设置排烟措施的设置排烟措施即可(要求需要设置排烟措施的场所参考建筑防火设计规范(2018年版) GB50016-2014 ,8.5.3)。8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所2 中庭3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;5 建筑内长度大于20m的疏散走道。 8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

    0 0 2023-06-12 14:50

  • 一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题
    发表评论: 规范只说要设置排烟措施,没必要一定设机械排烟吧。

    0 0 2023-06-12 12:19

  • 建筑防火通用规范
    发表评论: 不能和火灾自动报警系统联动这个应急排烟窗的联动设置在消防控制室供消防队员依据火灾形势远程手动联动打开窗隶属于消防设施日常维护管理,平时常闭

    0 0 2023-06-07 12:39

  • 防排烟联动
    发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定: 1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机; 2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。所以顶层着火要开启顶层及其下边两层送风口。底层着火要开启底层及其上边两层送风口,若地下设有加压送风则地下风口也应开启。

    0 1 2023-06-02 09:04

  • 楼梯间可能自然通风?
    发表评论: 看地方要求吧,目前山西也可以

    0 0 2023-05-22 16:13

  • 风机也没反转,为何前室风速小,  为何楼梯间风口0风速
    发表评论: 是不是风机参数有问题,风压过小导致没风会不会阀门没打开,还有止回阀需要风速达到8m/s以上才能吹开

    1 0 2023-05-22 15:19

  • 防火风管做法
    发表评论: 我的意思是纤维增强硅酸盐盖板作为防火材料包裹钢板风管,以满足耐火极限要求,并不是采用非金属防火风管。现已找到具体做法,感谢解答!!

    1 0 2023-05-16 11:37

  • 防火风管做法
    发表评论: 15K606中未明确板材及板材厚度与耐火极限之间关系。下图中为22K311-5中几种防火包裹材料的耐火性能,及20K607中硅酸钙复合板耐火性能。现施工方想采用纤维增强硅酸盐盖板,但图集未明确耐火极限与板材厚度之间关系,请问若需满足2H耐火极限需要多厚的板材?

    0 0 2023-05-16 09:15