消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

不同品牌火灾报警控制器是否可以实现组网?

不同品牌间火灾报警控制器都是通过用户信息传输设备进行组网,在智慧平台上进行信息共享及处理。24年新出的哪个规范具体描述了以后不同品牌的火灾报警控制器也必须可以实现组网?

多多指教 | 2024-10-16 19:43
请写下您的回答回答

回答 | 3

张治福 2024-10-17 08:41 00 [回复]举报

只规定标准通信协议和接口,要想不同品牌之间实现组网,还是需要各厂家类似通讯板的设施

多多指教   回复: 张治福2024-10-17 09:24

 GB4717-2024(火灾报警控制器):“5.4.2.15具有联动控制功能的控制器采用通过消防联动通信模块与消防电气控制装置通信时,与消防联动通信模块连接的消防电气控制装置总数不应大于62个。消防联动通信模块应至少具有CAN接口或RS485接口,准许增加以太网接口等其他接口。消防联动通信模块的CAN接口和RS485接口的通信协议应满足附录C的要求。”中 规定了控制器联动通信模块的接口方式和通信协议。 规定实施后是不是就可以实现不同品牌间火灾报警控制器通信。

0    0 [回复]举报

张治福   回复: 多多指教2024-10-17 11:49

你可以这么理解,但需要一家综合通信整合服务商来实施。并不是你插一根网线或者接一根485线就完事了的。这类控制中心在工业控制室、电力系统控制室已应用很多很成熟。不得不说消防确实是在闭门造车,涉及各方利益在里面,技术很成熟的东西,确一直没有实际实施下来,你也可以综合自己思考一下,现阶段总之难难难。

1    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载