消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多栋多层旅馆需要设置火灾自动报警系统吗

有几十栋多层旅馆的建筑群,需要设置火灾自动报警系统吗?单栋面积几百平,不需要设置,多栋加起来面积肯定超了,所以这个情况怎么办?

windmaple83 | 2024-09-15 10:54
请写下您的回答回答

回答 | 4

磊中 2024-09-18 11:00 00 [回复]举报

主要看每栋间的防火间距够不够如果不低于6米的话那就可以按照单栋考虑那就不用设置火灾自动报警系统

如果防火间距不够的话那就要看成一个整体了那总建筑面积大于3000㎡的话就要设置火灾自动报警系统

又方又圆 2024-09-19 11:11 00 [回复]举报

依据建筑防火通用规范 GB55037-2022,不论旅馆面积多大都需要设置。

陈泽平   回复: 又方又圆2024-09-19 11:27

该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。

0    0 [回复]举报

消防资源网 2024-09-19 11:23 00 [回复]举报

如果属于民宿,可参考农家乐(民宿)建筑防火导则(试行),设置独立式感烟火灾探测报警器。
第十条 农家乐(民宿)建筑应满足下列基本消防安全条件:
    1. 不得采用金属夹心板材作为建筑材料;
    2. 休闲娱乐区、具有娱乐功能的餐饮区总建筑面积不应大于500m²;
    3. 位于同一建筑内的不同农家乐(民宿)之间应采用不燃性实体墙进行分隔,并独立进行疏散;
    4. 应设置独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统;
    5. 每25m²应至少配备一具2kg灭火器,灭火器可采用水基型灭火器或ABC干粉灭火器,灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处;
    6. 每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施,并应在明显部位张贴疏散示意图; 
    7. 安全出口、楼梯间、疏散走道应设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志,楼梯间、疏散走道应设置应急照明灯。


关闭

关闭

手机APP下载