消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

两家公司合用消防控制室

A、B两家工厂均具有独立法人资格,一家为大型企业,一家为中型企业,同属一个集团,相距直线距离最近约260米,行车距离约2.1公里,都设有各自的消防控制室。现在为节约人力成本,拟撤销一个消控室,两家合用一个消控室,是否可行?有没有相关规范规定?谢谢。

君艺 | 2024-08-07 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 7

消防网友68723 2024-08-07 14:26 00 [回复]举报

3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
   1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
   2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
   3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。

高山流水2024 2024-08-07 15:59 10 [回复]举报

可以。主要考虑以下几点:

1.合用的消控室,防火等级、防火分隔以及主机的布局要符合规范要求;

2.另一家的消防主机迁移后,实际放线距离应考虑信号衰减,或增加信号中继;

个人意见,仅供参考。


君艺   回复: 高山流水20242024-08-12 11:56

我咨询了设计院和消防施工的专家,他们都一致认为,一般情况两家单位可以共用消控室,但我说的两家公司相距太远,合用消控室的话,线路敷设距离最远可能达3000米,信号传输可能会延迟,一般线路敷设距离不超过1000米。为此不能合用,即使合用,也还要保留原消控室作为分控制室。

0    0 [回复]举报

高山流水2024   回复: 君艺2024-08-13 16:26

的确,你这个距离太远了,应以当地设计部门的建议为准。

0    0 [回复]举报

高山流水2024   回复: 君艺2024-08-13 16:27

的确,你这个距离太远了,应以当地设计部门的建议为准。

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-08-07 16:23 10 [回复]举报

主机这些设备距离墙体有距离和检修要求,同时如果将两个项目的消防设施放置在一起空间是否足够

还有就是撤销一个消控室后,被撤销的消控室相关接线要重新设置,均应符合规范要求

工体不败 2024-08-07 16:33 20 [回复]举报

撤销一个控制室,相关的消防布线都得改造,还得保证改造后符合现行国家标准规范。另外,消防责任也得重新划分。建议咨询一下当初建造这个消防控制室的设计单位或者施工单位,让他们提出一个合理的改造方案

关闭

关闭

手机APP下载