全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
求大神指点高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓
高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓,规范并没有明确规定,如要设置是按照建筑防火规范哪条规范套用的请求大神指点下。
徐峰看景 2024-06-02 09:39 2 赞
1 踩 [回复] 举报
建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆需设室内消火栓。
建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑需设室内消火栓。
村民活动中心应属于其他单多层民用建筑,高度未超过15米,体积未超过10000立方米,故无需设置室内消火栓。但应设置室外或市政消火栓。
黄-江西省景德镇市 2024-06-02 22:17 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建通规8.1.7第6条 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑。(ps: 可不设室内消火栓);
建规 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。(ps: 可以设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,水源直接连接生活用水,布置间距≯30米);
消水规 3.3 建筑室外用水量 3.3.2表(ps: 该村民活动中心不论是一到四级耐火极限,5000m³<V≤20000m³,只要是单、多层建筑室外用水量均是25L/s,也就是说需要设置室外消火栓。通常多数村庄市政给水管管径较小,若满足不了室外栓的设置要求就要考虑设置消防水池、室外消火栓泵及稳压设施,或只设置室外消防水池和取水口,取水口的设置要满足规范要求,室外消防水池有效储存量180m³。)
综上所述是根据大家回复意见汇总。