消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

现场选用干式系统,应该选用动作温度多少度的喷头?

规范是否有明确要求,如果有请告知出自哪本规范,谢谢

蒹葭苍苍 | 2024-05-31 13:45
请写下您的回答回答

回答 | 3

资源网小助理 2024-05-31 14:27 00 [回复]举报

6.1.2 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

ho_race 2024-06-01 11:05 00 [回复]举报

选用动作温度多少度的喷头与系统是干式还是湿式无关,关键看环境的温度,一般选用高于环境30摄氏度左右的喷头

潘天坤 2024-06-16 13:55 00 [回复]举报

要看是开示系统还是闭式系统,闭式系统的洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃

也就是普通区域最高室温+30℃这样子


《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.2条规定:闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

关闭

关闭

手机APP下载