消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急照明灯能否吸顶安装?能否使用LED筒灯应急照明灯?

应急照明灯能否吸顶安装?能否使用LED筒灯应急照明灯?

消防云龙 | 2024-03-20 09:07
请写下您的回答回答

回答 | 2

Courage_mTC5 2024-03-22 09:36 00 [回复]举报

1、照明灯可以采用吸顶安装。
2、筒灯形式应急照明灯可以选用,不过需要满足消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018--3.2条灯具相应规范即可

潘天坤 2024-08-06 09:58 00 [回复]举报

疏散照明灯具可以采用吸顶安装、嵌顶式安装

民标提到的“设置在顶棚上的疏散照明灯具不应采用嵌入式安装”,针对的可能是以前没有防护罩的筒灯,个人认为:如果采用有防护罩、比较薄、没有凹入吊顶内并且光通量及照度满足要求的灯具可以采用吸顶、嵌顶式安装



关闭

关闭

手机APP下载