消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

宿舍户门的烟闭功能做法

防火门新规范中要求宿舍等户门具有烟密闭功能,这个烟密闭功能在消防设计中应如何实现,在户门上增加密闭胶条?这种方式消防部门是否认可?

趙明 | 2024-02-20 10:43
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2024-02-20 16:39 10 [回复]举报

不认可,要有型式报告

GANSTER 2024-02-21 10:06 10 [回复]举报

密封条的实验及数据可参考GB/T41480-2022附录C.2

翔宇 2024-12-25 01:48 00 [回复]举报

这个胶条可不是防火门上的防烟胶条,这个胶条是常温就能起到防烟效果的!与防火门上的防烟胶条遇高温才能膨胀防烟是有明显区别的。

关闭

关闭

手机APP下载