消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防审验小百科 | (十一)防火门

发布于:2024-01-12 09:50


防火门为建筑物防火分隔设施,通常设置在防火墙上、疏散出口处或管井开口部位,对防止火灾时烟、火扩散和蔓延,减少火灾损失有着重要作用。随着我国经济建设的快速发展和消防安全工作不断加强,防火门在建筑工程中应用越来越广泛,已成为建筑工程中不可或缺的重要消防设施。



一、防火门类型

1.防火门按材质可分为木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门和其他材质防火门。

2.按门扇数量可分为单扇防火门、双扇防火门和多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门)。

3.按结构型式可分为门扇上带防火玻璃的防火门、带亮窗防火门、带玻璃带亮窗防火门和无玻璃防火门。

4.按耐火性能可分为隔热防火门、部分隔热防火门、非隔热防火门。需要说明的是,防火门耐火性能虽然有很多种,但在实际应用中主要的还是隔热防火门,即我们平常说的甲级、乙级、丙级防火门。




二、防火门构成

防火门由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成,以铰链为轴垂直于地面,该轴可以沿顺时针或逆时针单一方向旋转以开启或关闭防火门门扇。

▲防火门构成示例




三、防火门安装要求

建筑内设置的防火门,既要能保持建筑防火分隔的完整性,又要能方便人员开启和疏散,其安装要符合现行国家标准《防火门》GB 12955。

1.设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;

▲常开防火门示意图

2.应以常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

3.为避免烟气或火势通过门洞窜入疏散通道内,保证疏散通道在一定时间内的相对安全,防火门在平时要尽量保持关闭状态。除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。且除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能,因此常闭防火门应安装自动闭门器;双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能,因此双扇防火门上应安装顺位器;常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

▲双扇防火门闭门器、顺位器

▲保持防火门常闭标识

4.在现实中,防火门因密封条在未达到规定的温度时不会膨胀,不能有效阻止烟气侵入,这对宾馆、住宅、公寓、医院住院部等场所在发生火灾后的人员安全带来隐患。因此要求防火门在正常使用状态下关闭后具备防烟性能。

▲防火膨胀密封条





四、在查验过程中发现的主要问题

防火门在消防防火、疏散、救援中具有重要作用,但在消防查验过程中,我们发现部分工程防火门存在一些问题,需要引起大家的高度重视:

1.防火门与型式检验报告不符,材料上特别是填充材料存在弄虚作假情况。在现场破拆过程中发现防火门采用非难燃木制品或防火门门板内未填充防火隔热材料。

2.部分防火门膨胀防火密封条未安装,与报告不符。

3.防火门闭门器顺位器未安装或未调试到位。

本文转自公众号:漳州市住建局



请写下您的评论评论

评论 | 0

关闭

关闭

手机APP下载