全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
通用规范中室内消火栓系统设置问题
请问假如有栋旅馆建筑,未达到《建筑防火通用规范》第8.1.7条第5款建筑体积5000立方的要求,但超过15米达到第6款的要求,需要设置室内消火栓系统吗?即第6款中的其他单、多层民用建筑包含第5款的建筑类型吗?谢谢!
感谢解答!感觉第5款里是相对较危险的场所,要求一般是要高一点。但第5、6款结合起来看的话,在问题中的一些特殊情况下,这类场所要求可能比办公等其他场所还要低了。似乎有点不太合理。