消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大于5000方的宿舍需要设消火栓吗?

如图:宿舍建筑按照第三条还是第五条执行呀

小安 | 2024-01-02 11:26
请写下您的回答回答

回答 | 7

WAWACC 2024-01-02 14:37 00 [回复]举报

在我的理解来看是第五条吧,“等”字一般是在这停顿,单、多层建筑描述“等”字前涵盖的全部的建筑类型,宿舍类建筑在我的理解当中是在“其他”这个范围里面,如果有误请其他老师指正

安洪全 2024-01-02 14:55 00 [回复]举报

第五条

huamong 2024-01-02 15:29 00 [回复]举报

按第五条 ,可不设置

667248 2024-01-03 10:15 00 [回复]举报

安全的角度来讲,最好有消火栓,至少市政室外消火栓可用。

云海潇洒飞 2024-01-03 12:48 00 [回复]举报

参考老版防火规范,按第五条

小安 2024-01-03 14:53 00 [回复]举报

感谢各位大佬!

消防设计张工13062580140 2024-01-03 14:55 00 [回复]举报

可不设置

关闭

关闭

手机APP下载