地上无窗房间的面积加在一起超200平了借助走道排烟风量计算?

新人24 | 2023-12-20 09:50
请写下您的回答回答

回答 | 2

whale 2023-12-26 15:48 00 [回复]举报

可以参考这个执行。

潘天坤 2024-06-19 19:43 00 [回复]举报

烟规GB51251有提到:对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。

建规和建筑防火通用规范的相关图示、实施指南,都有提到:建筑面积小于50平方米且无可开启外窗的房间可通过房间外的公共区(走道)排烟。

排烟量计算走道按照13000(走道建筑面积如果大于250平方米,建议排烟量按60*建筑面积考虑),小于50平方米的房间可以不考虑排烟设施。

有个例外是设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,这个场所内的房间要设置符合规范要求的排烟设施。