消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火包裹相关规范

防火包裹是否所有防排烟系统的任何位置都需要设置

mily | 2023-12-18 17:33
请写下您的回答回答

回答 | 4

安洪全 2023-12-19 08:52 01 [回复]举报

不是

管道是不燃材料,管道敷设周围没有可燃物,可以不做防火包裹

周家斌 2023-12-19 08:58 10 [回复]举报

不满足耐火极限的风管任何部位,包括阀体,都需要包裹。

whale 2023-12-19 10:53 00 [回复]举报

还有不满足耐火极限区域的风管阀门也需要。

潘天坤 2024-06-16 19:34 00 [回复]举报

水平设置的机械加压送风及排烟管道都有耐火极限要求。

竖向设置的机械加压送风管道应独立设置在管道井内,此时未提出耐火极限要求。当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1小时。

竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,此时排烟管道的耐火极限不应低于0.5小时。


关闭

关闭

手机APP下载