消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

医院病房楼定义,以及是否需要设置避难间

一个高层整形美容医院,一层是接待大厅,二层、三层门诊,四层、六层、七层有手术室,五层是牙科,只有八层和九层是住院部,是否需要在二层级以上楼层设置避难间?

一脸懵 | 2023-12-18 11:36
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-12-18 13:16 10 [回复]举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.4.8 医疗建筑的避难间设置应符合下列规定:    

1 高层病房楼应在第二层及以上的病房楼层洁净手术部设置避难间;    

2 楼地面距室外设计地面高度大于24m的洁净手术部及重症监护区,每个防火分区应至少设置1间避难间;    

3 每间避难间服务的护理单元不应大于2个,每个护理单元的避难区净面积不应小于25.0㎡;    

4 避难间的其他防火要求,应符合本规范第7.1.16条的规定。



阳明心 2023-12-19 08:41 10 [回复]举报

根据建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.4.8 医疗建筑的避难间设置应符合下列规定:    

1 高层病房楼应在第二层及以上的病房楼层洁净手术部设置避难间;    

  

应在四、六、七、八、九层层设置避难间

关闭

关闭

手机APP下载