消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房内设置办公室的疏散问题

一座4层厂房,1、2层为生产车间,3、4层为办公室,按GB50016第3.3.5的要求,那么3、4层是否应该设置独立的疏散楼梯,若设置独立的封闭楼梯间用于办公室的疏散,那么在第二层、是否可以预留一个通向该楼梯间的门。

LRLR | 2023-12-11 17:57
请写下您的回答回答

回答 | 6

安洪全 2023-12-12 09:17 00 [回复]举报

应设独立疏散梯;

二层不应预留通向该独立疏散梯的门;

如果建筑室外有条件的话,3、4层的独立疏散也可以采用室外金属梯的形式,这样成本低一点,当然要符合室外梯的相关要求。

LRLR   回复: 安洪全2023-12-14 22:48

GB50016第3.3.5条:办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。


条文解释:在丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。


条文解释里说的是不经过生产区域的疏散楼梯间,正常的楼梯间上下贯通的话,是否可以认为不经过生产区域,我认为这个条文可能考虑更多的是同一层内生产区域中设置办公室的情况,生产区域起火是不利于办公室人员从内部疏散的,必须设置1个独立安全出口



0    0 [回复]举报

安洪全   回复: LRLR2023-12-15 11:38

所以建议您直接做个室外梯,如果外立面和建筑外围有施工条件的话。

0    0 [回复]举报

消防网友68723 2023-12-12 11:20 00 [回复]举报

条文解释中有如下表述:

泡泡_B9G3 2023-12-13 20:54 00 [回复]举报

设独立的安全出口,看你厂房的火灾危险性定来定是否可以设置,设置的话乙级防火门。甲乙类不行,其他可以

大司马 2023-12-15 15:34 00 [回复]举报

为工业厂房服务的办公室、休息室、停车楼等可以与丙、丁、戊类厂房合建,若合建,应满足《建筑设计防火规范》GB 50016 第 3.3.5条: 应采用耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口(其疏散楼梯、疏散门设置应不经过生产区域可直达安全出口): 其他安全出口可以与生产区的安全出口共用,一般不应直接通向生产作业区。为方便沟通而设置的与生产区域隔墙上相通的门应为乙级防火门。
“办公室、休息室”是在丙、丁、戊类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室。

关闭

关闭

手机APP下载