消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火门还需要3C认证吗

各位大佬,现在防火门还需要3C认证吗

阳明心 | 2023-11-21 11:13
请写下您的回答回答

回答 | 5

远方 2023-11-21 16:31 10 [回复]举报

   防火门需要有3C认证。

我的是昵称 2023-11-21 16:44 10 [回复]举报

3C标志是强制性产品认证,进入市场的产品必须有认证,符合准入制度才可以。

防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 

4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

yizhongdayang 2023-11-21 17:15 10 [回复]举报

2019年7月16日,市场监管总局、应急管理部发布《关于取消部分消防产品强制性认证的公告》,对强制性产品认证的消防产品清单进行调整,其中强制性产品认证包括火灾报警产品、灭火设备产品、消防装备产品,而防火门属于自愿性产品认证。


https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484764&idx=1&sn=02c9abc184a58d49ba0153bdcf691d6a&chksm=c06abee1f71d37f7922b8a79408b0d404b2d5efe25d08598dccbec9bd12e2ffbae0dae30cf1c&token=844328574&lang=zh_CN#rd

阳明心   回复: yizhongdayang2023-11-22 08:46

谢谢老师

0    0 [回复]举报

消防资源网 2023-11-22 09:31 00 [回复]举报

自愿性认证

关闭

关闭

手机APP下载