全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
2个 室外消火栓距离是 无视障碍物的直线距离,还是步行距离??
如上图,2个 室外消火栓(黄色与黄色叠加处)之间的距离,规范上应该是算 2点之间的直线距离(120m,,已穿过建筑物了),还是步行距离(162m)?
有 相关 明确的 规范否????
yizhongdayang 2023-10-26 11:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》/P142/问8:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,间距是指直线距离还是行走距离?/答:按直线距离理解,和室内消火栓距离的含义一致。
这里的直线距离 是两条直线距离相加,而不是穿过建筑物的直线距离