消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

每个风口的风速及风量,压力多

SWF-I-6  送风量31421m³/h,全压836pa,功率8.5KW,整个系统有2个700*400的防火阀,2个500*320的防火阀,单层百叶风口800*500一个,800*1000一个,每个风口的风压,风速及风量是多少

久久 | 2023-10-20 11:15
请写下您的回答回答

回答 | 2

阳明心 2023-10-20 15:34 10 [回复]举报

这个计算需要图纸的

潘天坤 2024-06-20 00:05 00 [回复]举报

不是这么计算的,机械加压送风口的风速不宜大于7

排烟和机械加压送风因为设置位置的不同,计算也有一些区别

关闭

关闭

手机APP下载