全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
楼梯间正压送风
请教各位一个问题,关于楼梯间正压送风
现有一32层建筑高度99.5m的住宅需要设置正压送风系统,风机设置于地下机房内,楼梯间送风口为常开风口,
那么请问风口并无调节机构火灾时怎么能保证最上边的风口有风且风量达到设计值呢?
张治福 2023-09-05 11:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
关于这个,各人的理解或许不一样。
1、首先,这种高层建筑,楼梯间为防烟楼梯间,上机械防烟措施,理论上楼梯间为一个封闭区域。只要风机开启,保证整个楼梯间保持正压,即满足防烟系统的功能。
2、其次,规范要求楼梯间2-3层设置一个送风口,30多层,也就10来个送风口。送风口的尺寸一般也不大,300*300(单位mm)。
3、最后,实在不放心,把防烟风机的风量在设计值基础上1.2倍(规范本就要求)或提升更高一点。
哈哈,我把第一种说法给他们解释了一下
但是当地验收比较严格,顶层底层和中间层会测风速,就怕测到顶层比较尴尬
至于第三条设计风量是计算风量的1.2倍是强条,肯定是要保证的,至于再加大就得看建筑条件了