消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

检测时消防产品的检查?

各位工程师,你好,请教一个问题在对建筑物进行初次检测的时候,建筑物的消防设施入场清单与现场设备型号不一致,遇到这种问题应该怎么出具初次检测报告,是按照现场的设施来检测吗?但是现场的这些设施提供不出来任何技术文件和型式检验报告。

徐凯雷 | 2023-09-01 15:27
请写下您的回答回答

回答 | 5

张治福 2023-09-01 15:35 00 [回复]举报

初次检测,是竣工检测吧。

让他们自己弄消防设施入场清单等资料,碰到很多做资料的,从其它项目复制过来直接用,不负责任。既然发现了这些问题,就将做资料的做好做完整。

任重道远   回复: 张治福2023-09-01 15:42

是的是的,就是建筑物消防单项施工完成,让我们第三方去出具初次的检测报告

0    0 [回复]举报

任重道远   回复: 张治福2023-09-01 15:49

张工,还想请教一下,关于第三方做消防设施的初次检测(单项消防竣工验收),有哪些文件是必查的。因为根据官方文件的要求,很多单位无法完全提供所需材料。

0    0 [回复]举报

张治福 2023-09-01 16:28 00 [回复]举报

我分享一个工作经验吧。竣工验收最主要的依据是设计图纸,现在的消防竣工验收和以前不一样了,不仅仅是消防设施的检测,还包含了建筑防火、防火分隔、灭火救援、装修保温、防火涂料、安全疏散、防火封堵等内容了。

将设计图纸看明白后,现场对照图纸进行验收,有全检的,有抽查的。

重要的消防设施:报警主机、消防水泵、稳压泵、报警阀组、防排烟风机、管道、阀门、风管、防火门、防火卷帘等,重点看。

很多,工作也要有侧重点的。

任重道远   回复: 张治福2023-09-01 16:41

是的是的,非常感谢。我明白怎么做啦

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载