消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于疏散走道及中庭的排烟设置问题

各位工程师请问一下,在这个消防设计防火规范2018版的条款中,中庭和大于20米的疏散走道应设置排烟设施是强制性条文,这里的排烟设施和机械排烟系统吗还是自然排烟系统也可以。

徐凯雷 | 2023-08-25 10:48
请写下您的回答回答

回答 | 9

牛疼 2023-08-25 17:32 00 [回复]举报

都可以,注意排烟量就行。

任重道远   回复: 牛疼2023-08-29 16:39

一字型走道的排烟窗、口有距离限制吗?

0    0 [回复]举报

阳明心   回复: 任重道远2023-08-29 16:56

防烟分区内任一点与最近排烟口的距离不大于30米

0    0 [回复]举报

任重道远   回复: 阳明心2023-08-29 17:32

那这个一字型不就不符合标准了吗,一字型走道40米,层高3.5米,超过了防烟分区的最大长边,而且只有两侧设置了自然排烟窗

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 任重道远2023-08-31 10:27

走到的长度有单独的防烟分区说明,60米。

0    0 [回复]举报

任重道远   回复: 牛疼2023-08-31 10:57

没找到呀,之前高规倒是有,但是高规不是废止了吗?

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 任重道远2023-08-31 17:47

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 任重道远2023-08-31 17:48

排烟口距离 肯定有的哇

0    0 [回复]举报

任重道远   回复: 牛疼2023-09-01 08:40

感谢感谢,可算是找到这个60米了

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载