消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于歌舞娱乐放映游艺场所排烟

歌舞娱乐放映游艺场所所有房间都要做排烟吗?1-3层总房间面积超100平方,地下及3层以上的,是否每个无窗房间都要考虑机械排烟

程0 | 2023-08-10 12:26
请写下您的回答回答

回答 | 3

同同不同 2023-08-10 13:23 00 [回复]举报

按通规55037-2022要求,应采取排烟等烟气控制措施

慢慢 2023-08-10 13:53 00 [回复]举报

需要考虑排烟,然后4层及以上、地下半地下的小于50平的厅室可以通过走道排烟,排烟口设置在走道。主要还得看你地方设计指南怎么规定的,各个省市要求不一样

潘天坤 2024-06-21 09:39 00 [回复]举报

根据楼主的描述,位于一至三层房间总建筑面积大于100平方米需要设置排烟设施,建筑面积小于50平方米且无可开启外窗的房间可以通过走道排烟,走道排烟应符合要求。建筑面积大于50平方米且无可开启外窗的房间需要在房间内增设机械排烟设施

位于地下、四层及以上的场所,房间和走道都需要考虑排烟,个人认为此场所房间不能通过走道排烟

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑


关闭

关闭

手机APP下载