消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

有没有明确条文规定

那条法律或条文,明确规定单位必须请维保单位的?官方依据是什么?

一脸懵 | 2023-08-04 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-08-04 11:01 10 [回复]举报

对从事维修、保养工作的人是有资质要求。


建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010

8.1 从事建筑消防设施维修的人员,应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有技师以上等级职业资格证书。


9.1.2 从事建筑消防设施保养的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有高级技能以上等级职业资格证书。

无名之辈 2023-08-04 11:48 10 [回复]举报

这是福建省的地方管理规定,一般情况下,各地方消防救援总队都会有相关的管理规定或地方标准。

关闭

关闭

手机APP下载