消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

哪些部位场所需要安装消防软管卷盘?

 

哪些部位场所需要安装消防软管卷盘?

与笑同行 | 2023-07-11 10:07
请写下您的回答回答

回答 | 1

安洪全 2023-07-11 10:40 00 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。 老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.15 避难层、间应设: 3 避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。

关闭

关闭

手机APP下载