消防软管求解?

2018版建筑设计防火规范’8.2.4设置软管卷盘条例,在新规范实行后还继续实施吗?(新规范没有提及消防软管卷盘)

鱼在水中游 | 2023-07-03 13:17
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2023-07-03 13:53 00 [回复]举报

问题中的“新规范”是指“建筑防火通用规范 GB55037-2022”吗?


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中的“8.2.4”仍是现行规范,继续执行。

“8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。     老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。”

鱼在水中游   回复: 安洪全2023-07-03 16:35

也就是之前2018版消防软管卷盘没有废除,可以和现在的新规合并继续实施?

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 鱼在水中游2023-07-03 16:53

是的,此次“通用规范废止”的内容都是原来各规范中的“强制性条款”,这条没有在调整之列,仍然是现行规范。

0    0 [回复]举报