全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
若采用自然补风,相邻两个防烟分区直接从室外引入空气是什么意思,比如库房和营业区为两个防烟分区,补风口直接采用营业区直通室外的门进行补风,库房无直通室外的门,那么库房和营业厅可以都通过营业厅的外门进行补风吗
通用新规及旧规“除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风,且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求”,都提到补风应能直接从室外引入空气进行补风,
比如库房和营业区为两个防烟分区,补风口直接采用营业区直通室外的门进行补风,库房无直通室外的门,那么库房和营业厅可以都通过营业厅的外门进行补风吗,换个说法就是库房通过营业厅的补风口补风,算直接从室外引入空气吗
库房和营业区之间是防火隔墙和甲级防火门
这个应该不行,因为商场内的库房墙体按照人员密集场所规范,要求耐火3小时,开洞或者百叶我感觉是破坏了墙体的耐火性