消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于单联锁控制的预作用自动喷水灭火系统

老师 关于单联锁启动的预作用系统,如果在没发生火灾的情况下两个感烟探测器误报警了,火灾自动报警控制器(联动型)就会开启预作用系统的电磁阀,系统侧开始充水;老师我想问一下,如果系统侧一直充水,那么系统侧管网的压力不是一直会增大吗?那么最后,闭式喷头是不是也会由于承受的压力太大而破裂?麻烦老师帮忙解释一下。谢谢

消防网友80587 | 2020-12-04 14:11
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2020-12-04 21:22 00 [回复]举报

误报警之后管道充水转换为湿式系统,如果没有喷头喷水,系统管道压力增高,供水侧干管设有超压泄压阀,阀门启动,泄水回消防水池。具体看一下喷规图示。

关闭

关闭

手机APP下载