消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口位置设置斜坡,斜坡坡度及斜坡长度

地上三层餐饮店铺,安全出口位置设置斜坡,斜坡坡度,斜坡长度有无规范要求

Courage_mTC5 | 2023-03-24 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 4

周家斌 2023-03-25 19:11 00 [回复]举报

不小于1:12

yizhongdayang   回复: 周家斌2023-03-26 12:15

周老师,应该是不大于吧?《民用建筑设计统一标准 GB50352-2019》6.7.2(1)室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10。

0    0 [回复]举报

周家斌   回复: yizhongdayang2023-03-27 11:38

嗯嗯

0    0 [回复]举报

hnlyplszq 2023-03-27 10:06 00 [回复]举报

出入口,应考虑无障碍

坡度按《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021第2.4.1-1:

关闭

关闭

手机APP下载