消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。只明确了参照《火报控制器》,但这里面只有10s。还是

2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。请问这里是不要求做非故障调试了吗,还是所有的故障情况都只按《火灾报警控制器》仅有的10s呢,还是要参照产品规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013》的1min呢?请帮忙解答,谢谢。




电梯 | 2020-11-18 11:38
请写下您的回答回答

回答 | 3

cgc 2020-11-19 20:30 010 [回复]举报

1、2019版《火施规》中4.3.2条要求对设备主要功能检查或测试时,其检查的依据要求要满足火灾报警控制器 GB4717-2005 >相应条款。火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013>5.2.2条也明确规定判断的依据也要执行GB4717规范条款去检查试验。

2、10S要求的当有火灾探测器火灾报警信号输人时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号(可延时最大不能超出一分钟),100秒是设备报故障信号时间且声音要求明显区别,1min是在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,检查控制器是否在1min内发出火灾报警信号。

3、执行新《火施规》中4.3.2条第5故障报警功能试验时,按照GB4717第6.4故障报警功能试验相应条款要求就行,规范互相衔接的测试不同功能时按需结合看。

电梯   回复: 消防网友52182020-11-23 17:44

1、就是说《火灾报警控制器 GB4717-2005没有明确故障下非故障报警要求,所以要执行《火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-20135.2.2条的“在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,检查控制器是否在1min内发出火灾报警信号。”

2、不应该因为《火灾报警控制器 GB4717-2005》没有明确,而主观臆断为10s。

3、现在调试工程,也严格执行“故障下非故障报警”的1min,而不是10s。

是否为上述理解?

0    0 [回复]举报

电梯 2021-08-11 11:47 00 [回复]举报

关于这个问题的定论,在《火施规》附录E表中有找到,确实为由60s缩短为了10s

虽然附录给出了明确表格,但GB4717确实也没废除。缩短50s是否过于草率,没做过工程的我无法给出定论。望日后有专家能有更权威的定论。针对于考试,建议以10s为准。


附录E 系统调试、工程检测、工程验收记录

关闭

关闭

手机APP下载