消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

抗容性水成膜泡沫

请问各位老师!甲醇罐区用的是抗容水成膜泡沫液,这种泡沫液有效期两年是来自哪个规范,泡沫规没有详细规定

远古鱼龙 | 2023-02-10 16:29
请写下您的回答回答

回答 | 1

yizhongdayang 2023-02-12 09:35 20 [回复]举报

《泡沫灭火剂》(GB15308-2006)7.3/泡沫灭火剂应储存在通风、阴凉处,储存温度应低于45℃,高于其最低使用温度。按本标准的储存条件或生产厂提出的储存条件要求储存,泡沫液的储存期为:AFFF 8年;S、中、高倍泡沫液3年;P、P/AR、FP、FP/AR、AFFF/AR(即抗溶水成膜泡沫液)、S/AR、FFFP、FFFP/AR、灭火器用灭火剂2年

关闭

关闭

手机APP下载