消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)

厂房为斜屋面,采用顶部开启的电动排烟窗,因电动排烟窗在斜面上,电动排烟窗中心距地高度有几个不同的值,麻烦请教下,这种情况空间净高按排烟窗中心高度的平均值确定还是按最低处或最高处排烟窗中心高度确定厂房净高?

jp | 2022-12-09 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 6

张牙舞爪的张 2022-12-09 16:46 00 [回复]举报

计算建筑空间净高公式:H1(地到梁垂直距离)+1/2H2(梁到顶部垂直距离)。空间净空高度与排烟窗无关

jp   回复: 张牙舞爪的张2022-12-09 17:57

谢谢,在《建筑防烟排烟系统 系统技术标准》第4.6.9条条文说明中空间净高方法确定第(2)条“对于斜坡式顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。”空间净高按这个来,顶部排烟窗高度不一,不知道净高如何选取

0    0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: jp2022-12-10 11:42

也许是我记岔了。谢谢您的提示。

0    0 [回复]举报

刘丽波 2022-12-09 23:16 00 [回复]举报

https://gf.1190119.com/m/article-38774.htm,可以参考一下问题六,看一下各地的做法。先划分防烟分区,按每个防烟分区内最高的排烟口底距地面高度来确定最小清晰高度和总排烟量。单个排烟口的排烟量按各自排烟口距储烟仓底高度确定。

jp   回复: 刘丽波2022-12-11 20:03

谢谢,那个问题六之前已看过,还是不太确定

0    0 [回复]举报

米米果果 2022-12-15 16:27 00 [回复]举报

可以参考一下其他省份的消防答疑文件中的做法。

关闭

关闭

手机APP下载