全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
张牙舞爪的张 2022-12-05 20:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以,七氟丙烷能灭B类火灾。满足预制气体灭火设置条件即可例如:保护面积500平米,体积1600m³。防护区预内制气体灭火系统设置不大于10个等等其他要求。
消防网友72588 2022-12-21 20:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《危险货物分类和品名编号》(GB6944—2005)、《危险货物品名表》(GB12268—2005)、《危险化学品名录》(2002年),油漆产品的主要理化性能指标及危险特性如下:危险货物编号:32198;危险性类别:第3,2类中闪点液体;燃爆危险性:未干情况下易燃。危险特性:易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
油漆仓库按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)表3.3.2规定要求满足每座仓库的最大允许占地面积750m2;每个防火分区的最大允许建筑面积250m2。《以上为网络资料摘抄》
油漆有流淌和挥发气体易爆的特点,可以使用干粉灭火系统GB50374-2004(如悬挂式干粉灭火装置等)、泡沫灭火系统GB50151-2021(如隧道泡沫灭火装置、泡沫雨淋系统等)、干粉泡沫联用灭火系统(先干粉扑灭抑制,再泡沫抑制冷却),可以较好的抑制和扑灭流淌火灾。
当使用预制气体灭火系统时。
根据(GB 50370-2005)中3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。常见气体灭火泄压口动作压力为1100±50Pa。一般柜式气体灭火装置设计为全淹没灭火系统,油漆仓库属于挥发易爆场所,当设置有泄爆墙或其他泄压装置,需要注意泄压压力。柜式七氟丙烷一般按照全淹没灭火设计,泄爆墙一般为轻质材料,达不到1150Pa,七氟丙烷药剂提前排出,保护区内七氟丙烷药剂实际喷放浓度不足,可能达不到灭火效果或灭火效果不佳。
另外,易爆场所内部电器有防爆等级要求,注意柜式气体启动电磁阀、信号反馈装置是否防爆。一般电磁阀不启动时启动电流不通入防护区,除非防护区内钢瓶太多,设置有220V电源转24V消防电源。信号反馈装置信号线是接入防护区内的。
以上如有错误还请大佬们指正。
谢谢!