消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

七氟丙烷灭火系统的控制

采用自动控制启动方式启动后,在30秒延时内,如果紧急停止,已经启动的声光警报器停止不?紧急停止的动作信号反馈到联动控制器不?

地瓜 | 2022-11-24 17:44
请写下您的回答回答

回答 | 3

张牙舞爪的张 2022-11-25 08:28 10 [回复]举报

1、声光需要手动复位消除信号。

2、紧急停止信号反馈至联动控制器。

地瓜   回复: 张牙舞爪的张2022-11-25 17:14

谢谢您的回答!规范依据我怎么没有找到啊?

0    0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: 地瓜2022-11-25 19:10

第二个问题:《气体灭火系统设计规范》5.0.7;《火报设计规范》4.4.5。第一个问题:根据《气体灭火系统设计规范》4.4.3、4.4.4和4.4.5,要查看报警器是否与气体灭火控制器直接连接,直接连接就可以停止;否则需要在报警控制器或联动控制器上手动复位,在此纠正之前错的错误!

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载