疏散指示复合灯具(左、右向+楼层)能代替左向右向灯具安装使用吗?

疏散指示复合灯具(左、右向+楼层)能代替左向右向灯具安装使用吗?

微明 | 2022-11-02 08:35
请写下您的回答回答

回答 | 2

永锅 2022-11-02 09:28 00 [回复]举报

复合灯具应安装在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部,标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口。

左向右向灯具安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

 左向右向灯安装在疏散走道、通道上方时:

   1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;

   2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

这两种灯具的安装位置及高度要求都不一样,是不可以代替的。


张牙舞爪的张 2022-11-20 09:57 00 [回复]举报

现规范表明复合型照明灯具已经符合市场准入原则。而方向标志灯正常安装高度与楼层标志灯安装高度不冲突即可 。