消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵房需要设置自动喷淋吗?

消防泵房需要设置自动喷淋吗?规范出至哪里

微光IIIIIIII | 2022-08-27 15:54
请写下您的回答回答

回答 | 4

周家斌 2022-08-27 16:03 00 [回复]举报

不需要

周家斌 2022-08-27 16:15 00 [回复]举报

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

第8. 1. 8条 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。泵房都着火了,水泵启动不了,何来泵来之水。

消防黄河 2022-08-28 18:50 00 [回复]举报

不需要

Designer 2022-08-30 15:39 00 [回复]举报

规范规定设置自动喷淋场所时,并没有排除消防泵房,所以每个地方的解读都不一样,规范毕竟还是有些建筑里面有些功能房间是可以不设的,所以大多数地方解读是消防泵房发生火灾可能性较小,可以不设。

关闭

关闭

手机APP下载